Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция склада гача
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
YANNA
Здравствуйте.
Имеется склад, площадь 144 м2, высота 18 м. Там будет хранится гач и смола ,в герметичных емкостях + стоять насосы для перекачки этого добра.
Постоянных рабочих мест нет.
Температуру внутри надо +15 обеспечить (по технологии).

Хватит ли там однократного воздухообмена с естественной вытяжкой?
Нужна ли приточка?
Или можно отопление сделать регистрами на теплопотери , и тепловентилятор повесить на нагрев приточного воздуха?



WAKO
Цитата(YANNA @ 3.2.2012, 14:21) *
Здравствуйте.
Имеется склад, площадь 144 м2, высота 18 м. Там будет хранится гач и смола ,в герметичных емкостях + стоять насосы для перекачки этого добра.
Постоянных рабочих мест нет.
Температуру внутри надо +15 обеспечить (по технологии).

Хватит ли там однократного воздухообмена с естественной вытяжкой?
Нужна ли приточка?
Или можно отопление сделать регистрами на теплопотери , и тепловентилятор повесить на нагрев приточного воздуха?

Воздушное отопление не хотите?
YANNA
Хотелось бы сначало с вентиляцией разобраться. Какая кратность воздухообмена? Какие вообще нормативы смотреть?

Gruz1709
категория пожароопасности склада какая?
YANNA
В2
Gruz1709
то есть вы качаете пожароопасную жидкость? насосы стоят прямо в помещении? то есть получается насосная?
YANNA
В том то и дело, что называется склад, без постоянных рабочих мест к тому же ,а по сути да , насосная. Работают насосы правда раз в 5 суток, несколько часов. Я совсем запуталась что тут делать?
Может естественная 1крат постоянно, а когда надо перекачивать и включаются насосы, тогда дополнительно включается механическая? И как тут с притоком быть?
Gruz1709
если помещение по документам идет как склад, то однократную естественную.
tatosha_h
А подскажите, пожалуйста, в каких нормативах написано, что берем однократную естественную и какая система (приточно-вытяжная или вытяжная)! У меня склад виноводочный высотой 5,8 м, а площадь 411 м2???
mrak29
tatosha_h
по пособию к снип 2.08.02-89 (общ. пит) 1 крат вытяжка